     现如今国家对建筑抗震的要求越来越严,也正是因此机电抗震支架系统的设计规范也是越来越专业化。今天中奇立泰科技就来给各位讲讲机电抗震支架设计都有哪些要求。
     首先,抗震支架的设计必须使用成品构件材料,而不能用型钢来焊接。支架所使用的C型槽钢,它的钢材屈服强度不能低于250Mpa,它的抗拉强度不能低于330Mpa
     除此之外,机电抗震支架的斜向支撑C型槽钢需要用冷弯薄壁成品支架槽钢。它的截面形式为:41x41mm41x52mm41x72mm。其壁厚不小于2.0mm,其截面形状应带有深度不低于1mm的加劲肋以确保受力。对于机电抗震支架的镀锌层厚度必须≥20微米,并提供相关镀锌层厚度测试报告和240小时中性盐雾试验报告。
     对于门型抗震支架来说,如果因为受力计算需要用双面拼接C型槽钢时,为确保双面槽钢的整体受力性能,要求其拼接工艺应采用背孔冲压连接或一体激光焊接工艺,不能用不连续点焊连接。
      对机电抗震支架来说,C型槽钢其卷边内沿必须带有深度不小于0.9mm的热处理齿牙,同时与之配合的连接扣件也应带有相同深度的齿坑,以保证咬合连接模式在遇到较大水平荷载的时,连接能实现延性破坏。
     其次,为了保证安装连接可靠,机电抗震支架系统使用的连接扣件必须是一体式连接扣件,不能用螺栓和弹簧螺母的分开组合的连接方式。
     最后,中奇立泰科技建议为确保抗震支架整体安全性,抗震支架所有部件均应由同一厂商提供,不得分别从不同的供应商处采购。